施工使用的主要质料、装备及制品,缺少切合国家或部颁现行尺度的手艺质量判断文件或产物及格证。
效果
工程质量不及格,存在事故隐患,不能an期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入zeng加。
措施
给排水及暖卫工程所使用的主要质料、装备及制品,应有切合国家或部发体现行尺度的手艺质量判断文件或产物及格证;应标明其产物名称、型号、规格、国家质量尺度代号、出厂日期、生产厂家名称及所在、出厂产物磨练证实或代号。
阀门安装前不an划定举行须要的质量磨练。
效果
系统运行中阀门开关不无邪,关闭不严及泛起漏水(汽)的征象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。
措施
阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数目中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应切合《修建给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)划定。
安装阀门的规格、型号不切合设计要求。例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或即是50mm时接纳闸阀;热水采暖的干、立管接纳阻止阀;消防水泵吸水管接纳蝶阀。
效果
影响阀门正常开闭及调治阻力、压力等功效。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。
措施
熟悉种种阀门的应用规模,an设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要知足系统试验压力的要求。an施工规范要求:给水支管管径小于或即是50mm应接纳阻止阀;当管径大于50mm应接纳闸阀。热水采暖干、立控制阀应接纳闸阀,消防水泵吸水管不应接纳蝶阀。
阀门安装要领错误。例如阻止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀接纳垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。
效果
阀门失灵,开关磨练难题,阀杆朝下wangwang造成漏水。
措施
严酷an阀门安装说明书举行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充实思量手柄转动空间,种种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不光要设置知足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。
蝶阀法兰盘用通俗阀门法兰盘。
效果
蝶阀法兰盘与通俗阀门法兰盘尺寸巨细纷歧,有的法兰内径。У姆О甏,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。
措施
要an照蝶阀法兰的现实尺寸加工法兰盘。
修建结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标志。
效果
暖卫工程施工中,剔凿修建结构,甚至切断受力钢筋,影响修建物清静性能。
措施
认真熟悉暖卫工程施工图纸,凭证管道及支吊架安装的需要,自动认真配合修建结构施工预留孔洞和预埋件,详细参照设计要求和施工规范划定。
管道焊接时,对口后管子错口不在一其中央线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不切合施工规范要求。
效果
管子错口不在一中央线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不切合要求时焊接达不到强度的要求。
措施
焊接受道对口后,管子不能错口,要在一其中央线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应an照规范要求焊接。
管道直接埋设在冻土和没有处置赏罚的松土上,管道支墩间距和位置不妥,甚至接纳干码砖形式。
效果
管道由于支承不稳固,在回填土夯实历程中遭受损坏,造成返工修理。
措施
管道不得埋设在冻土和没有处置赏罚的松土上,支墩间距要切合施工规范要求,支垫要牢靠,特殊是管道接口处,不应遭受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢靠。
牢靠管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。
效果
管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。
措施
膨胀螺栓必须选择及格的产物,须要时应抽样举行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。
管道毗连的法兰盘及衬垫强度不够,毗连螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及接纳双层垫或斜面垫,法兰衬垫突人管内。
效果
法兰盘毗连处不严密,甚至损坏,泛起渗漏征象。法兰衬垫突入管内,会zeng加水流阻力。
措施
管道用法兰盘及衬垫必须知足管道设计事情压力的要求。采温暖热水供应管道的法兰衬垫,宜接纳橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜接纳橡胶垫。法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中央不得放置斜面垫或几个衬垫,毗连法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。
管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅视察压力值和水位转变,对渗漏检查不够。
效果
管道系统运行后发生渗漏征象,影响正常使用。
措施
管道系统依据设计要求和施工规范划定举行试验时,除在划准时间内纪录压力值或水位转变,特殊要仔细检查是否存在渗漏问题。
污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐藏。
效果
可能造成漏水,并造成用户损失。
措施
闭水试验事情应严酷an规范检磨练收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要到达确保不渗不漏。
管道系统完工前冲洗不认真,流量和速率达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水取代冲洗。
效果
水质达不到管道系统运行要求,wangwang还会造成管道截面镌汰或堵塞。
措施
用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速率举行冲洗。应以倾轧口水色、蚲ai鞫扔肴肟谒乃、蚲ai鞫饶坎庖恢挛案。
冬期施工在负温度下举行水压试验。
效果
由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。
措施
只管在冬施前举行水压试验,而且试压后要将水吹净,特殊是阀门内的水必须扫除于净,否则阀门将会冻裂。工程必须在冬季举行水压试验时,要保持室内正温度下举行,试压后要将水吹净。在不能举行水压试验时,可用压缩空气举行试验。